樓主  發表于: 2020-05-13 10:25
圖片:
工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。
1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。
2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。
3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。

估計上4臺中那臺漏電了

一直沒找到原因,未徹底解決此問題。
求路過的大佬支支招。
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1451 分
在線時間: 1598(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-12-26
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-11 13:58
明顯設計錯誤,總開關300MA的,30小