偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-01-10
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-18 15:44
之前有個歐姆龍繼電器的供應商告訴我們,他們的繼電器觸點是有銀的,假的沒有。壽命給的是正常使用的保守估值。