叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-06 19:16
事件描述:PLC控制中間繼電器,中間繼電器常開觸點控制液壓電磁閥
中間繼電器線圈DC24V
液壓電磁閥線圈DC24V  30W的功率
現在的問題是中間繼電器的常開觸點在斷開的一剎那會有電弧產生,電弧次數多了就容易燒壞常開觸點,請教各位大師如何消除這個電弧
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4187 個
工控威望: 7555 點
下載積分: 14685 分
在線時間: 2836(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-08
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-07 08:19
引用
引用第5樓浪子海風于2020-05-07 00:06發表的  :
1. 使用二極管,安裝在電磁閥的正負極上…
二極管的負接在電磁閥的正極。(帶白圈那邊)
二極管的正接在電磁閥的負極。
他們叫這為:反向電動勢…
2.淘寶中,有一種滅狐器賣,樣子像風扇的電容。3元/只
.......

當年用過第一種,第二種記得有這個,第三種不認識
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953