如題。
昨天維修設備過程中發現PLC可能存在故障(多數輸出點頻繁閃爍),斷電更換新的PLC后主空開送電,按下電源啟動時所有的接觸器同時都吸合了,但是此時新的PLC還沒有寫入控制程序,PLC只有POWER燈亮,輸出點一個都沒有亮,查找線路未發現問題,更換了2個新的PLC均出現同樣的問題。實在沒有辦法換回之前的故障PLC,該問題消失。

求解各位大神,這到底是咋回事,從來沒有遇到過的問題,疑惑中。。。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78332 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-24
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-16 08:34
上圖片,看看怎么接線的