xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 168 點
下載積分: 828 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-13
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-08 09:26
我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
leadchina111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 241 點
下載積分: 881 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2016-03-24
最后登錄: 2024-03-18
查看leadchina111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-11 17:26
干擾啊干擾