樓主  發(fā)表于: 2020-04-04 21:50
插入CF卡→開機同時按DOWN鍵與▷鍵至出現SYSTEM MONITOR MAIN MENU→按DOWN鍵將光標調至SYTEM DATA LOADING→按SELECT鍵→按DOWN鍵將光標調至PMC1→按SELECT鍵→按YES鍵,當MESSAG出現LOADING COMPLETE時,梯形圖寫入完成。
                             以上,僅供參考。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 2860 個
工控威望: 4491 點
下載積分: 221043 分
在線時間: 3221(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-06-06
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-04-15 05:29
請教樓主此方法可用于0I-MC系統嗎?
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態(tài)SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1