儀表讀命令是49 31 00 01 0A 00 04 C8 01 44 96   11字節      PLC發49 31 00 01 0A 00 04 C8 01 44 96 00,12字節,數據發送長度是6,,,如果設5就是49 31 00 01 0A 00 04 C8 01 44少一字節。。。。怎么處理呢????
cowboyxu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 540 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2024-05-29
查看cowboyxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-04 22:12
自己搞錯了,設定了11字節,沒寫到模塊里面去,模塊一直發12個字節 。。。謝謝大家,我的坑