首先個人申明,寫這篇文章的目的不是為了詆毀這個品牌,只是希望有人使用CP系列PLC前能先關注下,如果想用CP系列PLC做中大型工程的請小心,不然會讓你痛不欲生直接切入正題(我的CX-PG的版本是:9.70,Win10系統)1、功能塊內不能變址IR或者DR;
2、功能塊內不能使用InOut數組或變量;3、功能塊內有些特殊地址A地址類不能使用;4、功能塊內有些快捷鍵不能使用,需要自己選定;如:CF1135
、主程序內,在局部符號內創建了變量后,選擇自動生成地址,在程序內使用變量的時候提示錯誤,不能使用;和OMRON確認不能使用,需要指定具體地址;
6、主程序內不能插入SCL
以上是個人總結,勿噴!
初次接觸工控論壇,請各位多多指點....
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 42853 分
在線時間: 888(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2024-12-22
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-31 19:58
去年一年,壞了一塊CJ1W-AD081-V1,1塊 CJ1W-MAD42,1塊新的 CP1H-XA40DR上電報警,一年遇到超過我20多年的問題。OMRON現在質量已經很差了。奇觀的是CJ1W-MAD42在使用中,輸入通道壞,因為使用?輸入,剛開始壞?路;修改程序到備用路,1個月左右,又壞了1路。并且,模擬量3路輸入端都有模擬信號隔離器。CJ1W-AD081-V1壞得更奇怪,設備有2個AD081-V1,3個DA08V,調試設備過程中,1個AD081-V1出現總線錯誤。你說我們使用的問題的話,應該輸入輸出的影響。但是總線錯誤。唉!現在的OMRON已經今非昔比了。準備換西門子使用。