樓主  發表于: 2020-03-16 13:02
在變頻器維修中遇見的林林總總各種電路檢修故障,只有一個指向和目的——在變頻器面臨異常工作狀態時,能及時采取停機或其他保護措施,盡最大可能保護變頻器的IGBT模塊安全。究竟有哪些變頻器維修因素會影響乃至危及IGBT模塊的安全呢?
第一種因素為電壓因素:①變頻器IGBT模塊的供電電壓過高時,將超出IGBT模塊所承受的安全工作范圍,導致其擊穿損壞。②變頻器的供電電壓過低時,使負載能力不足,運行電流加大,運行電動機易產生堵轉現象,危及IGBT模塊的安全。③供電電壓波動,如直流回路濾波(儲能)電容的失容等,會引起浪涌電流及尖峰電壓的產生,對IGBT模塊的安全運行產生戚脅。④IGBT的控制電壓——驅動電壓轉低時,會導致IGBT的欠激勵,導通內阻變大,功耗與溫度上升,容易導致IGBT模塊出現損壞。

第二種因素為電流因素:①變頻器出現了過電流故障,在輕、中度過電流狀態,為反時限保護區域。②變頻器出現嚴重過電流或短路狀態,無延時速斷保護。
第三種因素為溫度因素:①輕度溫升,采用強制風冷等變頻器維修手段。②溫度上升到一定幅值時,變頻器會停機保護。
第四種因素為其他因素:①變頻器的驅動電路的異常,如負截止負壓控制回路的中斷等,會使IGBT發生誤觸通而導致損壞。②變頻器的控制電路、檢測電路本身異常,如檢測電路的基準電壓飄移,導致保護動作起控點變化,起不到應有的保護作用。
qaz1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 670 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2024-10-02
查看qaz1976的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-17 20:48
30KW以上的變頻器IGBT模塊的驅動一般都通過插頭連接,對于初學者應該注意的是避免斷開連接通電試機。