樓主  發表于: 2020-03-11 23:26
圖片:
圖片:
用3U和一個8通道的溫控模塊通過485BD-ADP,兩線制接線來通訊,來讀取每個通道溫度數據,另外,外加4個溫控器通過通訊來設定溫度數據,不讀取只設定而已,人機上顯示溫控模塊各個數據。但是系統經常出現通訊故障,人機數據一動不動,然后關電重啟一下設備又正常了,程序如下,各位大神看一下哪有問題,是不是程序有問題,或是硬件哪有問題?
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-09-21
最后登錄: 2020-05-29
查看fzq0425的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-12 08:43
仔細研究MODBUS通信使用手冊
樓主留言:
像第二張圖是讀取模塊8通道溫度數據,每隔800毫秒采樣一次那樣,M100是寫入時斷開讀取回路,不讓寫入和讀取同時進行,程序有沒有問題呢?