樓主  發表于: 2020-03-10 14:48
圖片:
圖片:
fx3u-485adp-mb做modbus從站 手冊中的從站功能代碼怎么理解,往哪里用,從站不是不能執行讀寫嗎?不是所有的讀寫數據功能都是由主站來執行嗎?從站配置好通訊協議和地址后是不是就可以了?如圖,圖片程序是從站程序。舉個栗子:主站要讀寫從站的M0,那么從站只需要配置好通訊協議和從站通訊地址,然后主站那邊執行ADPRW指令來讀寫M0的狀態就可以了。請各位指點。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-21 14:52
引用
引用第3樓ulikai于2020-03-21 14:37發表的  :
請問 plc作從站,我看到M0和D0首地址都是0,該怎么區分呢?

還要考慮功能碼,例如功能碼 5H是線圈寫如這時後0是指M0,若是功能碼6H則是寄存器寫入這時候0就是指D0。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-21 19:25
1樓有回答了,1)從站代碼功能是告訴使用者能接受那幾種命令用的,舉例如果從站代碼裡沒有5H,那使用者從主站下5H給從站也讀不到東西,也就是主站下5H也要從站有支持5H。2)作為主站就要負責對從站讀寫,從站不能對主站讀寫。