近日收到一臺丹佛斯FC-302型號的變頻器進行維修,由于變頻器炸機了銅箔收到了嚴重損壞,現從網上購買一驅動板更換,安裝完畢后發現驅動板初始化后報FC配置不合規,在網上沒有有類似修改變頻器功率方法的方法,經多次試驗后,現將變頻器維修FC-302系列修改功率的方法分享給大家,希望對大家有所幫助。
丹佛斯 FC-302 變頻器維修更換驅動板后重新修改功率。上電后,面板燈先閃亮一次接著黑屏,不管它,等一會兒重新亮起,選擇6.1:語言選項。6.2:區域性設置:“國際”。后面的 4 項默認就可以。

在變頻器正常顯示后,面板上按“MAIN MENU”鍵,進入設置選項具體的操作步驟如下:
1、首先 14.29,按“OK”,輸入 6100,“OK”確認。
2、14.23.00,按“OK”,選擇 “2”, FC 系列 ,按“OK”確認。
3、14.23.01,按“OK”,選擇 “13”,302 類型,按“OK”確認。
4、14.23.02,按“OK”,功率選項,改為需要的功率等級,按“OK”確認。
5、14.23.03,按“OK”,修改電源電壓類型,按“OK”確認。
6、14.23.20,按“OK”,選擇 “1”,“SAVE TO EEPROM”,按“OK”確認,保存修改設置。
7、重新上電,面板燈先閃亮一次接著黑屏,不管它,等一會兒重新亮起來復位一下就可以了。
藍杰
I can and I will ,watch me !
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 210 點
下載積分: 692 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-06
查看藍杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-10 15:23
功率存儲在驅動板stm32單片機flash內,樓主這個方法改功率會導致各種各樣的問題,只適用于更換CPU控制板后以匹配功率部分達到電機控制模型匹配,不管你改成多大功率的只要恢復出廠值電機參數組數據即為功率板實際功率數據,正確的方法是采用刷機軟件重寫功率板stm32  flash數據。我們是丹佛斯偉肯售后。
TEL:15623230057