樓主  發表于: 2020-03-10 13:10
近日收到一臺丹佛斯FC-302型號的變頻器進行維修,由于變頻器炸機了銅箔收到了嚴重損壞,現從網上購買一驅動板更換,安裝完畢后發現驅動板初始化后報FC配置不合規,在網上沒有有類似修改變頻器功率方法的方法,經多次試驗后,現將變頻器維修FC-302系列修改功率的方法分享給大家,希望對大家有所幫助。
丹佛斯 FC-302 變頻器維修更換驅動板后重新修改功率。上電后,面板燈先閃亮一次接著黑屏,不管它,等一會兒重新亮起,選擇6.1:語言選項。6.2:區域性設置:“國際”。后面的 4 項默認就可以。

在變頻器正常顯示后,面板上按“MAIN MENU”鍵,進入設置選項具體的操作步驟如下:
1、首先 14.29,按“OK”,輸入 6100,“OK”確認。
2、14.23.00,按“OK”,選擇 “2”, FC 系列 ,按“OK”確認。
3、14.23.01,按“OK”,選擇 “13”,302 類型,按“OK”確認。
4、14.23.02,按“OK”,功率選項,改為需要的功率等級,按“OK”確認。
5、14.23.03,按“OK”,修改電源電壓類型,按“OK”確認。
6、14.23.20,按“OK”,選擇 “1”,“SAVE TO EEPROM”,按“OK”確認,保存修改設置。
7、重新上電,面板燈先閃亮一次接著黑屏,不管它,等一會兒重新亮起來復位一下就可以了。
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-10-25
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-10 15:48
樓主大神!這對維修者很有用。
另外想請教樓主丹佛斯FC-302能不能將高版本刷機成低版本!