樓主  發表于: 2020-03-08 00:03


最近手頭有套基恩士PLC- KV-MC20V定位模塊 與東方步進馬達AZD-K

想測試玩玩

目前電路圖有了 不敢上電測試

請熟悉的大神們幫忙看看硬件連接 是否有問題--感謝

硬件=基恩士PLC- KV-MC20V定位模塊+東方步進馬達AZD-K

控制要求脈沖控制





描述:硬件連接電路圖
附件: TEST KV-MC20---AZD-K.pdf (65 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
風云99
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 11197 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-04
最后登錄: 2024-12-27
查看風云99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-08 20:54
圖片:
圖有問題,不能工作哦
樓主留言:
IN COM 4-7 為IN7 ALARM RESET (報警復位)

看不懂問題出在哪--還請?jiān)斀?