huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 3608 點
下載積分: 6119 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-01-24
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-26 16:45
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-01 22:54
如果用電設備本就已經分區,且兩分區之間不需要聯絡,就不要連接。
如果需要聯絡使用(特殊情況一臺變壓器帶2個分區),是可以連接的,但接地也需要連接。