樓主  發表于: 2020-02-09 23:23
圖片:
圖片:
通信能讀輸出頻率和輸出電壓,但是不能寫頻率和控制變頻器正轉   ,PLC采用SMART200端口1,
變頻器P.117站號10,
P118=192   波特率
P119=0      
P120=2    
P124=0  
P549=1
P338=0
P339=0
P340=1


有經驗的同行,幫忙看看下什么問題,謝謝
[ 此帖被wbdx998448在2020-02-11 19:10重新編輯 ]
附件: 與三菱通信.zip (32 K) 下載次數:79
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
維修變頻器伺服驅動器數控機床
會飛的豬
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1014 點
下載積分: 928 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2024-11-04
查看會飛的豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-15 16:11
每次只能執行一個指令