泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-09 11:06
步進電機只響不轉是什么原因?前提相同步進電機別的沒問題,只有這臺步進電機開始用是好的,但是負載過大造成,F(xiàn)在斷開負載也只是抖動,不轉。驅動器帶其他同型號沒問題。換驅動器步進電機還是一直抖動不轉?梢钥隙ú竭M(jìn)電機問題,但不知什么問題?能修不?
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1044 個
工控威望: 1303 點
下載積分: 3315 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-10-30
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-16 22:14
這個問題遇到過,在調大電流還是沒有效果時,檢查電機的線接觸是否正常。
后來運動部位的步進電機全部換了misumi的高柔線了。0.3²的線。再沒有出現這樣的問題。