bao_haibo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 205 點
下載積分: 558 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2009-08-19
最后登錄: 2024-11-14
查看bao_haibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-08 17:07
   碰到好多搞工控的同行,總有人認為西門子PLC比用三菱PLC高檔一些,本人基本一半西門子一半三菱,首先撇開大型高檔系統不談,主要是沒接觸過
   小型系統
    1.直接了當肯定就是FX5U與S7-200SMART  功能基本相當,不同點5U可以兼容3U的模塊,甚至一部分2N模塊,smart不支持向上兼容,還有5U本體支持簡易兩軸直線插補
   中型系統
   1.如果客戶不是指定用西門子,我是肯定不會用的,實現同樣的功能,同樣的工藝,光西門子硬件價格基本上是三菱的雙倍左右。
   2.編程方面如果純梯形圖編程西門子不支持for循環,這一點就很不方便,當然有老鐵說西門子有LOOP循環,只能在stl中實現.
   3.同樣如果是純梯形圖編程三菱可以輕松使用變址寄存器,西門子也是只能在STL中實現,我自己感覺變址和循環是提高效率與精簡程序最直接有效的方法,每次西門子不能在梯形圖中變
      址和循環就很頭大(也有可能有這個功能,我沒發現)
   4.高級語言方面三菱有ST,西門子有SCL多是遵循國際電工委員會規則的東西,本質上沒有多大區別
   5.總線方面多有自己通訊協議陣營
   6.以太網方面用的比較多的開放式通訊協議也都支持
   7.西門子的好多東西多進行了封裝,比如以太網通訊方面只要按照機械式的填寫數據基本就能通訊上,斷線檢測,重新連接不需要用戶考慮,比較簡單。三菱只提供套接字通訊指令,幾臺
      PLC通訊上也很簡單,斷線之后重新連接就要自己優化程序,難度稍微大一些,不過三菱現在也開始提供傻瓜式簡易以太網通訊
    
   以上只是自己的使用感覺。也有可能說的是錯的,歡迎各位老鐵補充
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(diaosi) 西門子跟三菱5U比得話, ..
  • 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!
    hinet64
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 711 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2013-08-14
    最后登錄: 2024-11-05
    查看hinet64的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-03-05 19:46
    我覺得1500才能比較體現出西門子的強大~1200跟5U也沒什么可以比的,本體IO少一增加就要多不少錢~
    西門子的強大在軟件配套多~有哪家能像西門子的1500能在PC上仿真而且伺服也能仿真還能連動MCD做數字調適
    hinet64
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 711 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2013-08-14
    最后登錄: 2024-11-05
    查看hinet64的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-04-01 10:03
    我也不大喜歡弄什么FB~之前弄了好幾個塊別的工程師不會用后來影響協作問題我也沒用了
    hinet64
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 711 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2013-08-14
    最后登錄: 2024-11-05
    查看hinet64的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-08-31 13:02
    F3U程序是能直接轉5U的~Q也能轉R只是轉換完有差異要自行修正