樓主  發表于: 2020-02-08 17:07
   碰到好多搞工控的同行,總有人認為西門子PLC比用三菱PLC高檔一些,本人基本一半西門子一半三菱,首先撇開大型高檔系統不談,主要是沒接觸過
   小型系統
    1.直接了當肯定就是FX5U與S7-200SMART  功能基本相當,不同點5U可以兼容3U的模塊,甚至一部分2N模塊,smart不支持向上兼容,還有5U本體支持簡易兩軸直線插補
   中型系統
   1.如果客戶不是指定用西門子,我是肯定不會用的,實現同樣的功能,同樣的工藝,光西門子硬件價格基本上是三菱的雙倍左右。
   2.編程方面如果純梯形圖編程西門子不支持for循環,這一點就很不方便,當然有老鐵說西門子有LOOP循環,只能在stl中實現.
   3.同樣如果是純梯形圖編程三菱可以輕松使用變址寄存器,西門子也是只能在STL中實現,我自己感覺變址和循環是提高效率與精簡程序最直接有效的方法,每次西門子不能在梯形圖中變
      址和循環就很頭大(也有可能有這個功能,我沒發現)
   4.高級語言方面三菱有ST,西門子有SCL多是遵循國際電工委員會規則的東西,本質上沒有多大區別
   5.總線方面多有自己通訊協議陣營
   6.以太網方面用的比較多的開放式通訊協議也都支持
   7.西門子的好多東西多進行了封裝,比如以太網通訊方面只要按照機械式的填寫數據基本就能通訊上,斷線檢測,重新連接不需要用戶考慮,比較簡單。三菱只提供套接字通訊指令,幾臺
      PLC通訊上也很簡單,斷線之后重新連接就要自己優化程序,難度稍微大一些,不過三菱現在也開始提供傻瓜式簡易以太網通訊
    
   以上只是自己的使用感覺。也有可能說的是錯的,歡迎各位老鐵補充
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(diaosi) 西門子跟三菱5U比得話, ..
  • 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!
    dazhubaobao3
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 1119 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2012-04-22
    最后登錄: 2024-10-24
    查看dazhubaobao3的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-03-24 20:56
    引用
    引用第30樓fengrunsheng于2020-02-28 08:11發表的  :
    我只能說三菱、西門子  都好,我都喜歡用
    初次接觸工控論壇,請各位多多指點....
    dazhubaobao3
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 1119 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2012-04-22
    最后登錄: 2024-10-24
    查看dazhubaobao3的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-03-24 20:58
    三菱和西門子都好,但千萬別用OMRON,尼瑪,CX-Programme的功能塊能讓你吐血
    初次接觸工控論壇,請各位多多指點....
    dazhubaobao3
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 1119 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2012-04-22
    最后登錄: 2024-10-24
    查看dazhubaobao3的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-03-24 20:59
    三菱和西門子都好,但千萬別用OMRON,尼瑪,CX-Programme的功能塊能讓你吐血
    看看坑爹的OMRON
    1、功能塊內不能變址IR或者DR;
    2、功能塊內不能使用InOut數組或變量;
    3、功能塊內有些特殊地址A地址類不能使用;
    4、功能塊內有些快捷鍵不能使用,需要自己選定;如:CF1135
    、主程序內,在局部符號內創建了變量后,選擇自動生成地址,在程序內使用變量的時候提示錯誤,不能使用,需要指定具體地址;
    6、主程序內不能插入SCL
    吐血的節奏
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(diaosi) 哈哈哈歐姆龍終結者哈哈 ..
  • 初次接觸工控論壇,請各位多多指點....