pxchj
可能是個菜鳥,僅此而已!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 58 個
工控威望: 232 點
下載積分: 757 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-02-14
查看pxchj的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2020-01-31 22:41
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
PLC是西門子200Smart,HMI是MCGS的TPC7062HI。目的是Modbus485通信(不是Modbus RTU485通信)
PLC串口的3、8腳分別是485A/B與HMI的COM口7(+)、8(-)連接后始終無法通信,相關設置如圖
請諸位指出我錯在何處,謝謝!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 281 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 44021 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2024-12-28
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-02-01 19:36
3對7,8對8
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lizhendong) 真誠感謝!