新手駕駛f22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 194 點
下載積分: 737 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-06
最后登錄: 2020-02-20
查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-18 21:29
請教各位臺達VFD一M變頻器,在用RTU方式通訊時在8位數據位的三種方式下均正常,即8N2,8E1,8O1時都可以,校驗均為CRC。后改為ASCll方式時數據格式在7N2,7E1,7O1,校驗碼為LRC計算方式并且計算結果與資料上給的一致,以ASCⅡ方式發送變頻器無反應。調試時使用的是串口調試軟件。
如令變頻器正轉運行RTU格式為0106200000120207,AsCll模式16進制為:010620000012C7,發送時為3A3031303632303030303031324337,無論怎樣都無響應,且通訊格式都已調為一致,地址都為1
[ 此帖被新手駕駛f22在2020-01-18 21:41重新編輯 ]
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-09-21
最后登錄: 2020-05-29
查看fzq0425的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-28 08:52
你的 PLC是否也調整為ASCII通信格式?如果是 那就是你最后傳輸時要把16進制數 轉換為相應ASCII碼才能傳送  比如H30你要轉換為33  30另個ASCII碼  傳送才行
來這里學習
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-09-21
最后登錄: 2020-05-29
查看fzq0425的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-03 09:42
看 看通訊格式字對嗎