首先感謝論壇上各位大神對以往問題的解答!現在有新問題,請各位指教,謝謝!
問題1:現在帶232串口的設備都支持MODBUS協議(RTU和ASCII)嗎?或者說怎么樣判斷一個具有232串口通信的設備是否支持MODBUS協議?
問題2:將232口轉成485之后有什么用?能增加地址之類的信息然后掛在485總線上走M(jìn)ODBUS通信協議嗎?
問題3:請問多個232設備與PLC怎么通訊?
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 196 點
下載積分: 8038 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2024-11-01
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-16 14:10
1. RS232 和RS485 是不同的硬件協議,和軟件無關?梢酝ㄟ^(guò)純硬件進行轉換,所以支不支持Modbus靠得是設備底層程序支不支持,查看相關說明書。
2.將232轉成485之后,如果不支持Modbus的,即使轉換了,也沒用。
3.多個232設備與PLC通訊,這少見,如掃碼槍,電子秤,232電源或其他儀器,在PLC上裝通訊擴展硬件,不走M(jìn)odbus可用走自由協議。若是太多232設備,建議你有PC機讀,用上位機寫入PLC寄存器(一個PCI或PCIe轉串口4個,8個什么的很多,工控機還可用插很多張PCI或PCIe卡)。