樓主  發表于: 2020-01-16 06:58
我用S71200plc與信捷驅動器連接,為什么連續按JOG塊正反轉電機只能轉一下就不動了,速度未達到設定轉速,也沒有報警,請大神指點
hinet64
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 245 點
下載積分: 711 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2025-02-24
查看hinet64的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-30 15:31
用PTO工藝要確認接線對不對程序有沒有報錯,不然這樣沒人能知道問題在哪