樓主  發表于: 2020-01-06 13:55
比如三菱是可以這樣輸?LD D0.0 —— OUT Y0  。歐姆龍該怎么做CP1E的PLC,還是有專門的指令?反正我輸D0.0好像是報錯的
mistyke
打工仔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 1066 點
下載積分: 6021 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-10-31
查看mistyke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-06 14:34
歐姆龍一個通道就是一個字,這樣可以直接用LD W0.0  OUT 100.00  比三菱的方便
mistyke
打工仔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 1066 點
下載積分: 6021 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-10-31
查看mistyke的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-07 09:09
既然是要操作位,為啥一定要用D?用W,H,甚至就是CIO都可以,唯獨D不能直接操作它的位
W,H,CIO也都可以當成D來使用啊