步進電機作為執行機構帶動壓力傳感器壓在物體表面,電機速度和壓力傳感器的壓力成反比例關系,分母不能為零,所以傳感器空載的壓力根據步進電機200rpm/min設成合適的參數,電機速度是隨著壓力的增大是逐漸減小的,當壓力達到設定值,運用STOP立即停止脈沖輸出,用的信捷的PLC,指令DRVA的速度也是支持速度可以實時變更的,但是實際的項目中卻出現了問題,步進電機"失步”了,另外一個機構也是這個原理,只不過用的是絲桿,運行得很穩定,壓力精度也是在10g左右,還可以接受,只不過速度不是很快,但是這個速度無論降多少,電機都會失步,這就很是奇怪了,有大神來幫我分析分析嗎
[ 此帖被17625645950在2020-01-06 13:39重新編輯 ]
.......
enderz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1135 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-10-11
查看enderz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-06 16:01
我現在也有個方案使用扭力控制的,我用的是伺服電機。伺服系統自帶扭力輸出,不用傳感器。
樓主留言:
你的電機達到1000RPM/min,電機停的住嗎,不會過沖?