好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 371 點
下載積分: 497 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2024-11-08
查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-06 11:04
步進電機作為執行機構帶動壓力傳感器壓在物體表面,電機速度和壓力傳感器的壓力成反比例關系,分母不能為零,所以傳感器空載的壓力根據步進電機200rpm/min設成合適的參數,電機速度是隨著壓力的增大是逐漸減小的,當壓力達到設定值,運用STOP立即停止脈沖輸出,用的信捷的PLC,指令DRVA的速度也是支持速度可以實時變更的,但是實際的項目中卻出現了問題,步進電機"失步”了,另外一個機構也是這個原理,只不過用的是絲桿,運行得很穩定,壓力精度也是在10g左右,還可以接受,只不過速度不是很快,但是這個速度無論降多少,電機都會失步,這就很是奇怪了,有大神來幫我分析分析嗎
[ 此帖被17625645950在2020-01-06 13:39重新編輯 ]
.......
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-21 10:46
你是走位置還是走壓力?你這里有兩個變量,一個是壓力 一個是位置。以哪個為準?還是都有參考?
樓主留言:
壓力到了就停