liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-11-01
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-04 08:37
請教一下知道的大佬,ADPRW指令支持與MODBUS RTU的機器人或者儀表通信嗎?還有就是硬件上用FX3U-485BD行嗎?還是一定要485的
ADP適配器?
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22515 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-07
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 08:51
ADPRW是FX3U-485ADP-MB的專用指令,支持MODBUS RTU
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuqiang2012) 真誠感謝!那這樣的話FX ..