huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 5997 點
下載積分: 2111 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-25
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-30 16:02
有14個伺服,輸入點數為:120個,輸出點數為120.  ,F(xiàn)X3U加定位模塊控制不了14個軸。請各幫忙選型。FX3U或 5u或Q系列
士林變頻器代理 18312516885
lugua1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 471 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-04-06
最后登錄: 2024-11-13
查看lugua1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-31 15:23
三菱5U自帶以太網口可以帶三菱JX-C的伺服,可以帶16軸,如果是簡單的定位足夠用了,祝好運