引用引用第1樓wzy139076378于2019-12-30 09:48發表的 :用絕對定位就不會出現這種問題了、
引用引用第7樓sichuan0608于2020-01-09 16:15發表的 :建議接到伺服本體,伺服的LSP和LSN信號OFF伺服會立即停止,接到PLC的IO上面需要邏輯處理,伺服高速運動的時候反饋不及時,邏輯處理不好容易跑過!
引用引用第8樓zqszk123于2020-01-10 08:44發表的 :在伺服驅動器里面寫程序,PLC激活就好了
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號