工控洛克00
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 76 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2019-03-04
最后登錄: 2020-08-27
查看工控洛克00的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-17 11:39
圖片:
圖片:
第一次使用FX5-40SSC-S模塊,現在需要用這個模塊使電機做絕對方式運動和增量方式運動(相對運動),絕對方式運動已經實現如附件,但是增量運動無法實現,有相關經驗的大佬麻煩指點一下,多謝多謝
yangguangfei
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 714 點
下載積分: 4036 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2024-12-24
查看yangguangfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-18 09:59
mov h0100 u1\g8000其中h100代表表單da.2中控制方式是abs直線1,你改一下h0200,代表inc直線1。(我沒有使用過,只是看說明書研究過,所有別誤導你)。
樓主留言:
非常感謝你的分享,只用在梯形圖中改這一個就可以了嗎?其他還需要改嗎?比如參數還需要設置嗎?
yangguangfei
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 714 點
下載積分: 4036 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2024-12-24
查看yangguangfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-18 23:38
應該是可以。但我不確定定位啟動編號表單里面你是怎么設定的?movp k1 u1\g4500里的內容?