我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2024-10-19
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-16 21:45
圖片:
圖片:
圖片:
是這樣的,我現在項目是用FX 5U PLC,然后通過連接工業交換機,工業交換機連接維綸觸摸屏,然后交換機連接4臺電腦(上位機)。

項目需求:
1:四臺電腦需分別發送對應數據給PLC,PLC要能識別出來是哪臺設備發送的數據。

2:PLC需要能檢測到對應四臺電腦是否正常連接到PLC,有沒有掉線。

然后我想這種要求應該是用Socket通信好一點,PLC做服務器,四臺電腦(上位機)做客服端,然后我把電腦,觸摸屏,PLC都連接到工業交換機上面,觸摸屏跟PLC通訊正常,電腦下載程序到PLC正常。
然后我電腦運行tcp調試助手,想模擬上位機連接PLC,但是怎么也連接不上去哎,下載了很多例子,也按照官方幫助手冊,都不行,不知道哪里出問題了,折騰兩天了,項目急,解決了,私信我,發紅包哈,謝謝各位
shijianfe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 136 點
下載積分: 343 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2019-05-16
最后登錄: 2024-04-29
查看shijianfe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-17 11:54
用MX SHEET就可以了
上位機只需要調用MX的dll,MX SHEET在配置下,就能讀寫PLC軟元件了。
也可以PLC都做客戶端就好 ,上位中轉下