樓主  發表于: 2019-12-13 16:28
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
CPU跟模擬量模塊 還有觸摸屏電源端接線保險絲都會燒,用萬用表量這些東西的電源進線接負極的端子跟地線是通的  是不是這些東西已經燒了?有備份的程序,如果買新的能不能直接用,剛開始跟編程軟件的通訊怎么建立?還有模擬量模塊有沒有其他設置,還是換上就能用?還有跟觸摸屏的通訊在哪里設置的  是昆侖通態的觸摸屏  有沒有大神幫幫忙啊   沒有搞過西門子的
生活不能等別人來安排,要自已去爭取和奮斗;而不論其結果是喜是悲,但可以慰藉的是,你總不枉在這世界上活了一場。
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2024-12-12
查看小明同學233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-16 09:19
首先你先排除線路問題,買新的更換之后確保接線一致,然后下程序的時候把程序塊系統塊數據塊全下進去,一般就可以了,不需要別的操作
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2024-12-12
查看小明同學233的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-16 12:09
引用
引用第10樓a346048764于2019-12-16 11:21發表的  :

最開始跟編程軟件的通訊怎么建立呢? 還有跟昆侖通態的觸摸屏的通訊怎么設置呢?

200smart插網線就可以跟編程軟件通訊了啊,只有你保證觸摸屏跟之前PLC接線一樣,然后程序完全一樣,理論上觸摸屏這邊不需要設置了。