選用的三菱FR-D740-3.7K的變頻器,用模擬量控制速度。
變頻器設置到50HZ工頻運行時,電機空載啟動電流就達到了6A左右,實際應用中從零速啟動會因為0L報警導致沒有速度,如果關閉防失速報警,就會報過載。參照手冊的處理方法,跟0L有關的參數Pr.0、7、8、13、22都調整過無效果。嘗試更改為磁通矢量控制,參數作如下更改
71適用電機——3
80電機容量——4.0
83電機額定電壓——400
96自動調諧狀態(tài)——11
變頻器再顯示12調諧中以后就報E.THT電子過電流過載了,調諧也未能完成。Pr.9已經按照電機銘牌上的額定電流的1.5倍設備了。
但是直接用士林3.7KW的變頻器測試就正常使用,查過資料后發(fā)現士林這款只支持矢量控制。三菱的默認是V/F控制,按照說明書的改為矢量控制又未能完成。
想請教一下各位老師傅有什么調整經驗方向。
[ 此帖被工控新兵蛋子在2019-12-02 15:27重新編輯 ]