新人來襲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-08-28
最后登錄: 2020-03-04
查看新人來襲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-29 15:04
我這邊準備采用B2速度模式,
P1-01設置為2- 速度控制模式(命令由外部端子輸入/內部寄存器控制)
P1-09設置為20000(速度)
SPD1接CN1(8) DI4 參數P2-13 設置為115(西門子200PLC輸出Q0.2低電平)
SPD0接CN1(34) DI3 參數P2-12設置為114(西門子200PLC輸出Q01高電平)
CN1(9)DI1(西門子200PLC輸出Q0.0高電平)參數P2-10設置為101
CN1(11) COM+接PLC24V+
CN1(14) COM-接PLC24V-
為什么電機不轉那
求問一下是我哪里遺漏了什么嗎?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-05 14:07
應該是接線有問題,如果你的200PLC用的是晶體管的,那個輸入是PNP信號,你的COM+(11號針腳)就不能接24V,應該接0V,具體去看一下伺服手冊的輸入點接線介紹,有說PNP時要怎樣接的。