樓主  發表于: 2019-11-22 14:17
圖片:
圖片:
現在用了一個FX3U-485-db想用專用指令通訊變頻器,變頻器設置如下:
117=1
118=96
119=10
120=2
121=9999
122=9999
123=9999
124=1
340=1
79=0
PLC參數設置、程序如圖,現在變頻器沒有反應,有點蒙圈,望指點
wuxi41
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6228 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-07-25
查看wuxi41的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-22 14:23
我的是FX3U-485-BD,不是ADP
wuxi41
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6228 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-07-25
查看wuxi41的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-22 14:48
就要個485,所以不知道問題出什么地方
wuxi41
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6228 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-07-25
查看wuxi41的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-22 17:34
79為0或者2,專用協議都試過
wuxi41
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6228 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-07-25
查看wuxi41的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-23 10:53
搞定了,線弄錯了。謝謝各位