376236753
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 227 點
下載積分: 962 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2017-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看376236753的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-18 17:36
請問9個400W松下伺服+2個變頻器,用個32A 30MA2P漏點空開夠嗎?別人也這么點東西用了63A的。感覺浪費了‘’
376236753
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 227 點
下載積分: 962 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2017-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看376236753的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-19 10:55
變頻器功率也很小的,應該是370W左右
376236753
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 227 點
下載積分: 962 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2017-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看376236753的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-19 10:56
引用
引用第3樓fjqz00于2019-11-18 22:52發表的  :
漏電空開可能會有問題,特別是帶變頻器,可能上電一瞬間就空開跳保護。一般的變頻器都有說如果要用漏電保護,要選擇200mA
以上,且保護不動作時間不低于0.2秒,這種規格的漏電開關基本買不到。

公司規定設備必須帶漏電保護,不過其他項目暫時沒發現跳閘的現場,
376236753
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 227 點
下載積分: 962 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2017-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看376236753的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-19 11:28
引用
引用第5樓376236753于2019-11-19 10:56發表的  :

公司規定設備必須帶漏電保護,不過其他項目暫時沒發現跳閘的現場,

只是設備的總空開用漏電保護,然后經過一個濾波器在接空開接變頻器,這樣應該沒問題吧。