樓主  發表于: 2019-11-17 19:49
請問為什么我這個程序中SFC會導致一個混亂的原因呢?我做這個SFC是使用一個上升沿來激發S0或者S1,S2的但是由于我給的是輔助繼電器M的長信號他在掃描第二次的情況下又會再一次激活?但是三菱不是應該不會重復掃描的嗎?這個程序之前也遇到一次這種問題 但是我加上了一個常閉的限制條件就解決了 但是這個s2就一直解決不了在運行到S2塊的第二次時它又被激活了明明我沒有SET S2 但是他依舊會被激活 還有主要我之前一直都只使用了一個SFC塊 這次我用了多個SFC塊 方法類似與調用這個塊。但是卻遇到了這種問題有知道是什么原因的嗎?待會發程序
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-17 19:52
問題主要出在S2塊上面 并且S2塊第一遍運行沒有問題 但是到達第二遍運行到轉移條件1時就會發送S2塊置位情況
描述:程序
附件: 11.12.rar (12 K) 下載次數:90
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-18 08:24
有人知道的嗎
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-18 15:27
還是沒人知道是什么原因嘛       
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-19 10:50
具體指的是哪里的步沒清掉呢?
引用
引用第4樓hclamw521于2019-11-18 15:55發表的  :
里面的SFC步沒有全部清掉
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-21 19:48
為什么還有復位這個S2呢?如果復位了那我置位S2不就沒有意義了嗎?不太明白
引用
引用第8樓su3bp6cl3于2019-11-21 18:45發表的  :
SET s2時  要先zrst s2 下面的s點 不然會重復置位