現公司多臺這樣油壓機因和供應商有矛盾,程序被鎖。老板要我重編程序,F(xiàn)場研究了下,壓力傳感器給變頻器,也給PLC.PLC二個模擬量給變頻器,其中一個為頻率給定,另一個有什么用沒搞清。懂行的指點下思路!
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-11
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-17 19:57
油壓機是不是達到設定值就停機保壓,還要PID嗎
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-11
查看工控玩家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-18 09:59
分析了很久,思路為PID運算結果+開環給定。這種思路的作用不知是什么
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-11
查看工控玩家的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-21 11:52
高手
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-11
查看工控玩家的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-26 16:00
7樓你好,油壓機快進切換為加壓時,伺服怎能區分什么時候切換?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-01-11
查看工控玩家的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-12-05 16:50
油壓機有沒有大品牌的專用變頻器,好像都是些說出來沒幾個人知道的牌子。