1、C200H的PLC不是使用CPM1-CIF01轉換后和計算機通信,使用的是C200H-LK201-V1這個通信模塊上面的
25孔的通訊口和直接和計算機的串口進行通信,
2、轉接線:PLC-計算機:2-2、3-3、7-5,PLC側4和5短接、6和20短接,計算機側4和6短接、7和8短接。
3、模塊設置的方法是:將SW1-SW4設置為0052,模塊背面的DIP3撥到ON、其余置為OFF,CTS撥在0V。
上述設置表示通訊協議是hostlink、單元號是0、數據格式是9600、7、2、E。
本司長期從事非標自動化設備電氣控制、工業自動化開發工作:

1.熟悉各類PLC程序設計, 人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序,可CAD出圖接線圖。
聯系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510
jonesii
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 141 點
下載積分: 418 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2016-06-28
最后登錄: 2022-09-01
查看jonesii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-07 23:29
圖片:
焊一條來試,用USB轉RS232,還是通不起來,找到不同的接法...再試試..