樓主  發表于: 2019-11-12 20:50
本人新學觸摸屏編程新手一個,遇到問題請教大師傅們。屏TK6070IP,PLC士林AXon-40MT.簡單的星三角啟動程序.自制的編程線,現在的問題是:1屏可以檢測到PLC,三個接觸器的狀態指示燈顯示正常,2,點觸摸屏,(啟動,停止,)按鈕,按鈕樣子會有變化,但是無響聲,PLC沒反應。3,也就是觸摸屏控制不了PLC,。請師傅幫我分析一下這是怎么回事,哪里沒做好。先謝謝各位啦。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1306 個
工控威望: 1463 點
下載積分: 8008 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-02-24
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-14 09:42
把X和Y都經過M過渡一下,然后在HMI里始終操作M就行了。
PLC的X是不能強制的,除非你用了編程軟件的強制X點功能,否則你無法對X點進行軟件強制ON/OFF。