hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-30 22:55
ACS510變頻器做恒壓供水時一般都選擇PID宏,然后用4011參數設置壓力給定值,如果用通訊作為壓力給定值,通訊地址是多少,求指教?
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2247 個
工控威望: 2480 點
下載積分: 11668 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-17
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-31 16:32
那要讀取PID通訊外部給定1和2的值,又是什么呢?因為ABB的變頻器確實沒用過。說明書確實沒理解透。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2247 個
工控威望: 2480 點
下載積分: 11668 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-17
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-01 08:35
引用
引用第6樓lch8478于2019-10-31 17:25發表的  :

可通過定義53組參數映射需要讀寫的數據。也可以在需要讀取的實際參數前面加4映射位modbus地址,比如查看PID1設定值的只讀參數為0126,那么映射為modbus地址就是40126.

謝謝!