xingxing1110
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 84 點
下載積分: 332 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2019-09-11
最后登錄: 2024-12-19
查看xingxing1110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-17 21:37
兩軸伺服送料的擺動軸可不可以換成可調行程的氣缸代替 這樣可以節省一套伺服電機 控制程序也會簡化很多 這樣做有哪些局限性  會影響控制精度嗎
xingxing1110
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 84 點
下載積分: 332 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2019-09-11
最后登錄: 2024-12-19
查看xingxing1110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-18 19:39
這種系統的可擴展性是有些差 但是實際工程使用過程中還沒見過哪些設備經常修改位置變動數量的  這樣一來能省下一個脈沖輸出口 可以用來做為自動下料控制多好  性能夠用的前提下降低成本就是提高競爭力  我這種思路有問題嗎