樓主  發表于: 2019-09-29 19:13
一臺派克590P40A的調速器,模塊爆了兩個,開關電源板上有打火壞點,全部更換相同型號六個模塊,更換開關電源板,因為沒有更換主板,就沒有更改任何參數。上電后,啟動試機,面板工作指示燈不轉換到工作狀態,速度設置為零,反饋為零,電機不工作。電機檢查正常。電源輸入接觸器動作正常。這臺直流調速器是走DP通信,速度給定是在PLC設置好的。C3端子合閘信號正常。一共五臺590P都是走DP通信。其余幾臺工作正常。以前也有590P爆模塊的,一般都是更換模塊后就正常了,偶爾有爆模塊的需要更換開關電源板。主板一直都沒有動過,都可以正常工作。這次就奇了怪了。大家?guī)兔Ψ治鱿,是什么導致的?/div>
不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 19841 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-26
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-02 08:25
更換主板,DP通訊板,故障依舊。
不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 19841 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-26
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-03 09:34
已經找到原因了,故障已經排除,目前工作正常。謝謝各位!
不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 19841 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-26
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-10-09 17:08
換上去的全新的開關電源板,內部三相輸入檢測電路有問題,一個周期內能檢測到,下一個周期檢測不到,往復循環,導致直流調速器既不報故障,也無輸出。