控制要求:
一條普通的流水線,通過幾個接近開關來控制速度
啟動一個速度
到接近開關1時一個速度
再到接近開關2時再變一個速度
能不能直接將接近開關線接到變頻器端子控制那頭,是不是一定需要用PLC,或者還有什么其他方案?謝謝
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-26 08:45
可以,就是沒見過有人這么干過 接近開關先控中繼嘛,又用不了多少錢。最好不要直接來