控制要求:
一條普通的流水線,通過幾個接近開關來控制速度
啟動一個速度
到接近開關1時一個速度
再到接近開關2時再變一個速度
能不能直接將接近開關線接到變頻器端子控制那頭,是不是一定需要用PLC,或者還有什么其他方案?謝謝
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-09-26 08:08
如果段數不多可以的,但是在機械上要求每到一個位置開關時要一直保持接通狀態(tài).前一個開關要先斷開.看看變頻器說明書的多段速表就行了.這樣就不要中間繼電器了.