廠里有臺設備用的convo  cvf-g5變頻器 利用模擬量控制,發現在觸摸屏上設定頻率數值,到41HZ時變頻器上頻率一下降為0,調到39.9后又可以正常運轉,調不到50hz額定轉速,查看了程序和觸摸屏沒發現有什么限制,,求助各位,幫忙分析下。!多謝了
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-23 09:30
查看程序設置轉換,是不是有符號如果為W的話,+27648超的話,瞬間變成-27648.這樣轉換出來肯定是0HZ
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhengf1989) 熱心助人!
  • 走不完的自控之路
    龍海兒
    走不完的自控之路
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 257 個
    工控威望: 986 點
    下載積分: 603 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2018-04-13
    最后登錄: 2024-08-29
    查看龍海兒的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-09-27 10:35
    解決了就好