樓主  發表于: 2019-09-21 17:24
廠里有臺設備用的convo  cvf-g5變頻器 利用模擬量控制,發現在觸摸屏上設定頻率數值,到41HZ時變頻器上頻率一下降為0,調到39.9后又可以正常運轉,調不到50hz額定轉速,查看了程序和觸摸屏沒發現有什么限制,,求助各位,幫忙分析下。!多謝了
canfengnian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 2630 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-02-07
最后登錄: 2024-10-17
查看canfengnian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-23 09:12
查看了,用的convo cvf-g5變頻器b-5參數設置的上限頻率是50hz,對應的上限模擬量也是10v
canfengnian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 2630 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-02-07
最后登錄: 2024-10-17
查看canfengnian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-24 08:48
謝謝各位,問題解決了。一個運算處理DIV改成DDIV,多謝4樓給的點撥