樓主  發表于: 2019-09-19 14:37
37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
兵士730625
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 174 點
下載積分: 14644 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2025-03-08
查看兵士730625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-22 18:36
啟動時間加長,星啟動時電流沒降下來,就轉換三角了