xingyu003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1001 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-03-15
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-19 14:37
37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8261 個
工控威望: 10393 點
下載積分: 21134 分
在線時間: 3055(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-03-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 21:00
單純繼電器控制,和接地無關。實測電流是多少?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。