xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-12-28
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-19 14:37
37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-10 15:05
遇到過和這種現象一樣的故障。
是一個90KW泵站電機星角啟動電路,老板說以前一直正常,自從把接觸器都換新后,時常出現星角轉換時跳閘。
檢查線路沒毛病,查看PLC程序才看到,程序編寫不夠嚴謹。重寫雙重保護星角轉換程序OK。